Бикуклис отчасти какую-то туфту написал, для общего развития черепа.
Особенно в этом предложении:
цитата сообщения Бикуклис от 19.03.2013 19:17
Особенно в этом предложении:
цитата сообщения Бикуклис от 19.03.2013 19:17
Мощность тогдашних холодильников, стиральных машин, утюгов и электрочайников была намного ниже, чем современных.

цитата сообщения 911 от 19.03.2013 22:37
давали. И пробки были на щитке 10 А. А сейчас на сеть до 25 А в новых домах ставят.
К тому же я не писал, а выдержку из статьи дал, там ссылка в посте есть. И основное было не эту фразу Черепу для общего развития дать, а про ПУЭ написать, где эти все вопросы давно регламентированы. 😃
Бикуклис отчасти какую-то туфту написал, для общего развития черепа.А ты посчитай. 🙂 Особенно на счет стиральных машин. Тогда в них тенов и близко не было. А еще залезь в старые СНИПы и посмотри расчетные нормы при проектировании электропроводки. Увидишь, что на всю квартиру максимум 2 кВт
Особенно в этом предложении:
цитата сообщения Бикуклис от 19.03.2013 19:17Мощность тогдашних холодильников, стиральных машин, утюгов и электрочайников была намного ниже, чем современных.
давали. И пробки были на щитке 10 А. А сейчас на сеть до 25 А в новых домах ставят.
К тому же я не писал, а выдержку из статьи дал, там ссылка в посте есть. И основное было не эту фразу Черепу для общего развития дать, а про ПУЭ написать, где эти все вопросы давно регламентированы. 😃

Ну компы появились, вместо телевизоров. У большинства ноутбуки. Кушают немного.
ЖК-телеки тоже вроде бы более экономичны, чем ЭЛТ.
Электроотпительными приборами меньше стали пользоваться, т.к. стены потолще стали.
Куда ни глянь, всё нынче энергосберегающее, с классами А+, А, на худой конец B. То же освещение, например. А стиральная машина раз-два в неделю включается. То есть из постоянных потребителей, если только плазма стоит В общем, не все так однозначно.
Живу себе в доме с очень старой проводкой, никогда пробки не вылетают, розетки не искрят, провода не воняют.
Имхо, нынче безопасность в тренде, всякие рубильнички, коробочки и прочие финтиклюшки. Да и денег у людей стало больше, вот и тратят на всякую муйню, если задуматься отнюдь не необходимую.
ЖК-телеки тоже вроде бы более экономичны, чем ЭЛТ.
Электроотпительными приборами меньше стали пользоваться, т.к. стены потолще стали.
Куда ни глянь, всё нынче энергосберегающее, с классами А+, А, на худой конец B. То же освещение, например. А стиральная машина раз-два в неделю включается. То есть из постоянных потребителей, если только плазма стоит В общем, не все так однозначно.
Живу себе в доме с очень старой проводкой, никогда пробки не вылетают, розетки не искрят, провода не воняют.
Имхо, нынче безопасность в тренде, всякие рубильнички, коробочки и прочие финтиклюшки. Да и денег у людей стало больше, вот и тратят на всякую муйню, если задуматься отнюдь не необходимую.
цитата сообщения Бикуклис от 19.03.2013 19:17
Ты будешь настаивать?
Так что я твоего заслуженного электрика к работе то не допустил. Опасно этоБикуклис, а ты когда-нибудь задумывался скольким людям на этой планете важно твое мнение, а сколько готовы выполнять твои пожелания? 🙁 Впрочем, если ты все-таки будешь настаивать, я донесу твое мнение до обсуждаемого тобой человека. 😃
Ты будешь настаивать?
цитата сообщения 911 от 19.03.2013 23:29
Ну компы появились, вместо телевизоров.Увеличилось количество электроприборов, наверное в разы. 😃 При уменьшении потребляемой мощности сравнимых устройств, как правило, да.

цитата сообщения череп от 20.03.2013 01:04
электрик действительно делает электропроводку не по нормам, принятым между прочим не только в РБ, но и в России, а так же в странах евросоюза
(там также), то это все равно что врач, который потенциально неправильно лечит пациентов. Это опасно. И твой долг (хотя к тебе это не относится) разъяснить человеку хоть на старости лет, что он заблуждается и делает
потенциально опасные вещи. 🙂
Хотя ты все равно не согласишься.
цитата сообщения Бикуклис от 19.03.2013 19:17Череп, а вот тут ты не прав. Мое мнение для твоего электрика и тебя конечно ничего не значит. Но если твой заслуженныйТак что я твоего заслуженного электрика к работе то не допустил. Опасно этоБикуклис, а ты когда-нибудь задумывался скольким людям на этой планете важно твое мнение, а сколько готовы выполнять твои пожелания? 🙁 Впрочем, если ты все-таки будешь настаивать, я донесу твое мнение до обсуждаемого тобой человека. 😃
Ты будешь настаивать?
электрик действительно делает электропроводку не по нормам, принятым между прочим не только в РБ, но и в России, а так же в странах евросоюза
(там также), то это все равно что врач, который потенциально неправильно лечит пациентов. Это опасно. И твой долг (хотя к тебе это не относится) разъяснить человеку хоть на старости лет, что он заблуждается и делает
потенциально опасные вещи. 🙂
Хотя ты все равно не согласишься.

цитата сообщения 911 от 19.03.2013 23:29
мясо в микроволновке разморозить. И счетчик потом как батарея горячий.
Вот у меня так повышибало в течении месяца, после чего я заплатил и мне развели отдельно линию на стиралку, микроволновку, поставили счетчик другой и предохранители автоматы.
И вообще можно еще полгода на эту тему спорить, а можно к Максу обратиться, чтобы он рассказал и фото показал что бывает от неправильного
монтажа проводки. Он пожарный - он знает. Расскажет про трупы обгорелые и т.д. С такими вещами не шутят.
Ну компы появились, вместо телевизоров. У большинства ноутбуки. Кушают немного.Да-да. Счетовод. Взяли все что включается, просуммировали мощность, разделили на время и получили среднюю. А про пиковую нагрузку не слышали. И про то что проводка и пробки вышибает в обычной хрущевке спустя минут пять после того как запустишь стиралку и захочешь пропылесосить или
ЖК-телеки тоже вроде бы более экономичны, чем ЭЛТ.
Электроотпительными приборами меньше стали пользоваться, т.к. стены потолще стали.
Куда ни глянь, всё нынче энергосберегающее, с классами А+, А, на худой конец B. То же освещение, например. А стиральная машина раз-два в неделю включается. То есть из постоянных потребителей, если только плазма стоит В общем, не все так однозначно.
Живу себе в доме с очень старой проводкой, никогда пробки не вылетают, розетки не искрят, провода не воняют.
Имхо, нынче безопасность в тренде, всякие рубильнички, коробочки и прочие финтиклюшки. Да и денег у людей стало больше, вот и тратят на всякую муйню, если задуматься отнюдь не необходимую.
мясо в микроволновке разморозить. И счетчик потом как батарея горячий.
Вот у меня так повышибало в течении месяца, после чего я заплатил и мне развели отдельно линию на стиралку, микроволновку, поставили счетчик другой и предохранители автоматы.
И вообще можно еще полгода на эту тему спорить, а можно к Максу обратиться, чтобы он рассказал и фото показал что бывает от неправильного
монтажа проводки. Он пожарный - он знает. Расскажет про трупы обгорелые и т.д. С такими вещами не шутят.

цитата сообщения Бикуклис от 20.03.2013 08:53
Ты себе надумал какую-то херню и живешь с ней уже почти сутки... 😣
Где я писал как конкретно делает проводку мой товарищ? В каком месте? Какими словами? Какими буквами? 😧
Объясни как работает твой мыслительный орган? Мне сложно понять. 😃
Но если твой заслуженныйБикуклис, ты фантазер? 😃
электрик действительно делает электропроводку не по нормам, принятым между прочим не только в РБ, но и в России, а так же в странах евросоюза
Ты себе надумал какую-то херню и живешь с ней уже почти сутки... 😣
Где я писал как конкретно делает проводку мой товарищ? В каком месте? Какими словами? Какими буквами? 😧
Объясни как работает твой мыслительный орган? Мне сложно понять. 😃

цитата сообщения северный олень от 20.03.2013 09:36
А вместо распределительной коробки можно поставить автоматы или сразу после нее??Наверное, лучше вместо, чем меньше соединений, тем лучше.
Короче говоря после или вместо соединения медных и алюминиевых проводов.

цитата сообщения череп от 20.03.2013 11:00
Хотя и сказал в предыдущем посте херню. Автомат не предназначен для подсоединения к нему нескольких проводов в параллель. От автомата выводится провод на распределительную коробку, а вот от нее дальше сеть разводится.
Ну это все мелочи.
Главное, что ты всегда прав!!! 😏
цитата сообщения Бикуклис от 20.03.2013 08:53Череп, да ладно. Ты как всегда прав!!! 🙂Но если твой заслуженныйБикуклис, ты фантазер? 😃
электрик действительно делает электропроводку не по нормам, принятым между прочим не только в РБ, но и в России, а так же в странах евросоюза
Ты себе надумал какую-то херню и живешь с ней уже почти сутки... 😣
Где я писал как конкретно делает проводку мой товарищ? В каком месте? Какими словами? Какими буквами? 😧
Объясни как работает твой мыслительный орган? Мне сложно понять. 😃
Хотя и сказал в предыдущем посте херню. Автомат не предназначен для подсоединения к нему нескольких проводов в параллель. От автомата выводится провод на распределительную коробку, а вот от нее дальше сеть разводится.
Ну это все мелочи.
Главное, что ты всегда прав!!! 😏
цитата сообщения Бикуклис от 20.03.2013 11:08
цитата сообщения Бикуклис от 20.03.2013 11:08
Череп, да ладно. Ты как всегда прав!!! 🙂Т.е. ты не можешь показать То место, да? Я тебя правильно понял?
цитата сообщения Бикуклис от 20.03.2013 11:08
Главное, что ты всегда прав!!! 😏Заметь, я написал "Наверное".... т.е. в моих словах нет уверенности. 😉
Автомат не предназначен для подсоединения к нему нескольких проводов в параллель.Т.е. если к автомату подключается один провод, то возможно обойтись без распределительной коробки? Т.е. если у меня в квартиру заходит два провода(т.е. проводка разделена на две независимые части) и поставить на каждый автомат, то можно без коробки?

Череп, послушай есть простые правила (предпочтительные, т.к. бывают моменты когда их невозможно реализовать..
- На входе в помещение ставится счетчик.
- На современных счетчиках как правило уже есть несколько параллельных выходов.
- Электропроводка в помещении строится по звезде.
- Каждый луч звезды - это потребитель или группа потребителей разделенных функционально и по
потребляемой мощности.
- На каждый луч звезды ставится свой автомат.
- Разделение луча на подлучи выполняется с помощью распределительного оборудования (распределительные
коробки, клемники, обжимные гильзы и пр.). Обжимные гильзы, сварка или спайка скруток (Заметь скрутки спаиваются, свариваются или обжимаются) допускают соединение между собой более двух проводов (но тоже есть нюансы - зависит от
потребляемых токов). Винтовые распределительные системы делаются из расчета один винт - один провод.
И прочее, прочее.
Короче Северному Оленю я бы делал так:
Счетчик с несколькими параллельными выходами, от счетчика одна линия с автоматом на все розетки,
одна линия с автоматом на освещение, одна отдельная линия с автоматом на стиралку. Плюс один общий автомат на ноль или на каждую линию по два автомата (последнее лучше). В каждой линии непосредственно где ответвление (ну например на очередную розетку) - распределительное оборудование
(круглая отечественная распределительная коробка или клемники или скрутка с обжимкой в гильзе). Это распределительное оборудование вмуровывается в стену.
Это позволяет использовать автоматы на меньшие токи (т.е. защита чувствительнее). Включать одновременно несколько
мощных потребителей (например стиралку и чайник). В случае если выбьет один луч остальные окажутся рабочими (не придется со свечкой по квартире шарить).
Кроме того всю проводку я бы организовал тремя проводами с защитным занулением и поставил бы УЗО (устройство
защитного отключения).
Фу фсе.
Давай Череп критикуй.
- На входе в помещение ставится счетчик.
- На современных счетчиках как правило уже есть несколько параллельных выходов.
- Электропроводка в помещении строится по звезде.
- Каждый луч звезды - это потребитель или группа потребителей разделенных функционально и по
потребляемой мощности.
- На каждый луч звезды ставится свой автомат.
- Разделение луча на подлучи выполняется с помощью распределительного оборудования (распределительные
коробки, клемники, обжимные гильзы и пр.). Обжимные гильзы, сварка или спайка скруток (Заметь скрутки спаиваются, свариваются или обжимаются) допускают соединение между собой более двух проводов (но тоже есть нюансы - зависит от
потребляемых токов). Винтовые распределительные системы делаются из расчета один винт - один провод.
И прочее, прочее.
Короче Северному Оленю я бы делал так:
Счетчик с несколькими параллельными выходами, от счетчика одна линия с автоматом на все розетки,
одна линия с автоматом на освещение, одна отдельная линия с автоматом на стиралку. Плюс один общий автомат на ноль или на каждую линию по два автомата (последнее лучше). В каждой линии непосредственно где ответвление (ну например на очередную розетку) - распределительное оборудование
(круглая отечественная распределительная коробка или клемники или скрутка с обжимкой в гильзе). Это распределительное оборудование вмуровывается в стену.
Это позволяет использовать автоматы на меньшие токи (т.е. защита чувствительнее). Включать одновременно несколько
мощных потребителей (например стиралку и чайник). В случае если выбьет один луч остальные окажутся рабочими (не придется со свечкой по квартире шарить).
Кроме того всю проводку я бы организовал тремя проводами с защитным занулением и поставил бы УЗО (устройство
защитного отключения).
Фу фсе.
Давай Череп критикуй.

Поменять что-то от счетчика до коробки я уже не могу. Вот приходят провода извне к коробке; приходят провода с квартиры к коробке. Что мне там теперь можно поставить? В теории как надо мне понятно, но у меня уже всё сделано, что я могу сделать еще, чтоб максимально обезопасить себя и свое барахло? Вот в чем стоял вопрос.